发帖
30 0 0
开启左侧

求助气体报警器的自检方法 _ 工业工程网

管理杂谈 1450 30 2010-10-3 00:53:14
我司的气体报警器想自己维护检测,哪位公司也是自己检测维护的能否告知自检的话,有没有相关的测试方法,或{词语被屏蔽}要求?

再此多谢了。369305230 (2008-9-03 16:53:26)到标准试剂中心购买标准试剂进行校准。或者联系生产厂家购买试剂。小刘 (2008-9-03 18:52:22)一般都是拆下来放在试验箱里检测的 tanzhiwen (2008-9-08 09:42:29)什么报警的啊?用在哪里的?说明一点!小刘 (2008-9-08 18:03:55)坛子啊,气体报警的,不外乎毒气和可燃气了。都是放箱子里测试的

毒气是按照最低伤害浓度来检测,可燃气按报警浓度限,一般是爆炸浓度下限的百分之多少的,不同的气体不一样,有国标的。小刘 (2008-9-08 18:06:30)测试箱也挺简单的,一个可以封闭的充气口,两个引线孔,一个均流风扇最好是可调速的。计算箱体的容积,和测试浓度后用气袋量取合适体积的气体充进去,能报警就OK。tanzhiwen (2008-9-09 08:00:25)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 小刘 于 2008-9-8 18:03 发表
坛子啊,气体报警的,不外乎毒气和可燃气了。都是放箱子里测试的

毒气是按照最低伤害浓度来检测,可燃气按报警浓度限,一般是爆炸浓度下限的百分之多少的,不同的气体不一样,有国标的。 [/quote]记得还有一个氧气的.不单是毒气与可燃气.可燃气是一年检校一次的,{词语被屏蔽}的就暂时没有找到.
不同气体爆炸极限不一样有国际?那样这国标内容就多了!在哪个国标里面?
──── 0人觉得很赞 ────
2020-12-7 18:47:05
没用的,楼主,就算你怎么换马甲都是没有用的,你的亿万拥戴者早已经把你认出来了,你一定就是传说中的最强ID。
2020-12-7 18:54:55
谢谢楼主的信息
2020-12-7 19:02:46
学习了,不错,讲的太有道理了
2020-12-7 19:06:09
相当不错,感谢无私分享精神!
2020-12-7 19:19:34
加油!加油~
2020-12-7 19:23:55
有没有微信群啊
2020-12-7 19:31:53
我要拿出这帖子奉献给世人赏阅,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止!
2020-12-7 19:35:08
难得一见的好帖
2020-12-7 19:37:29
LZ说的很不错
您需要登录后才可以回帖 立即登录
高级模式
1234下一页
管理杂谈
关闭

获取邀请码 上一条 /1 下一条